Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 171 148 zákazníkov.

- kompenzácia

- CTX

- radové svorky

- osmoz

- transformátory

- iné

Problém s UPS Daker Plus DK 1000VA

Meno: Eduard Ševc

Dátum: 10.10. 2022

Zaradenie:

Dobrý deň,

Mám UPS Daker Plus 1000VA v sieťovom racku, dnes mi vypadol a zahlásil takúto chybu:
UPS kontinuálne píska, svieti Alarm ikona a hláška "Code 09".
Na výstupe UPS nie je žiadne napätie.
Manuál k UPS nehovorí, čo "Code 09" znamená.

Ďakujem za pomoc,
E. Ševc

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Timotej Smolek

Dátum: 11.10. 2022

Dobrý deň,

táto chyba znamená, že na DC linke(linka medzi usmerňovačom a meničom) je príliš nízke napätie, najpravdepodobnejšia je porucha usmerňovača. 

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na timotej.smolek@legrand.com alebo na telefónnom čísle +421 917 866 552. Timotej Smolek