Legrand UPS a RCCMD |
Meno: Martin Šrámek Dátum: 23.06. 2021 |
Dobrý deň,
máme od Vás zakúpené dve zariadenia UPS a snažíme sa spojazdniť vypínanie serverov na diaľku prostredníctvom UPS a RCCMD. Je to prosím Vás možné aj bez zahrnutia UPS MAN softvéru alebo je to nutné. Ak je to možné vedeli by ste nám prosím poskytnúť materiály s detailnejším opisom než je na stránke ups.legrand.com/en/software/software-download
Ďakujem.
S pozdravom
Martin Šrámek
Technik TASR
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Róbert Bodnár Dátum: 28.06. 2021 |
dobry den,
1. vypinanie na dialku funguje aj bez sw. UPS MAN
2. potrebujete mat v ups SNMP kartu, ku ktorej je pribalena jedna licencia pre RCCMD
3.podrobny manual k RCCMD je na https://www.generex.de/media/pages/packages/documents/manuals/f3b86eabca-1620653756/manual_RCCMD_esxi_en.pdf
prajem pekny den.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Bodnár Tweet