Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 171 249 zákazníkov.

- kompenzácia

- CTX

- radové svorky

- osmoz

- transformátory

- iné

kalibracia baterii UPS Daker DK

Meno: Stanislav Ferjanc

Dátum: 10.02. 2020

Zaradenie:

Dobry den,
Kupili sme UPS Legrand Daker DK 4500 (310053) a po instalacii a nainstalovni programu UPS Comunnicator nam zobrazuje dobu zalohovania 5 min. Docital som sa ze je to default hodnota ktora moze byt upravena po spusteni Autonomy Calibration Test ktora skalibruje baterie a upravi cas zalohy podla akualnej zataze. V poznamke je napisane ze to musi podporovat UPS. Ked som naplanoval ulohu ze to ma spravit tak sa nic neudialo. Je mozne nejakym inym sposobom skalibrovat baterie? Sucasne zatazenie mame 16%. Dakujem

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Róbert Bodnár

Dátum: 24.02. 2020

dobry den,

pokial ide o ups daker dk, tento este nepodporoval komunikaciu skutocnej doby zalohy , ci uz cez usb alebo snmp adapter.
daba 5 min kt. je tam default je pocitana pri zatazeni 65 %.
baterie sa v zasade nekalibruju, len sa v softe urobi prepocet na novu dobu zalohy pri inej zatazi ako je 65 %.
toto sa vyriesilo v pripade ups daker dk plus , kde ups priamo komunikuje odhadovany cas zalohy pri aktualnej zatazi.

prajem pekny den.