Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 145 452 zákazníkov.

- kompenzácia

- CTX

- radové svorky

- osmoz

- transformátory

- iné

INFO

Meno: Kaňovský

Dátum: 21.06. 2012

Zaradenie:

Dobrý deň,
chcem sa spýtať či istič DX 3P D100 10000A - 06661 bude fungovať spolu so spúšťou podpäťovou 230V - 07368.

ĎAKUJEM

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Jozef Sabol

Dátum: 21.06. 2012

Dobrý deň, Istič DX 3P D100 10000A - 06661 funguje s 230V~ podpäťovou spúšťou 07368.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.sabol@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Jozef Sabol