Inštalačné stĺpiky DLP |
Meno: Ing.Július Furmaník Dátum: 21.06. 2011 |
Dobrý deň,
Akú kapacitu (počet konkrétnych káblov, ev.vnútorné rozmery) majú jednotlivé oddelenia inštalačných stĺpikov DLP 307 08, 307 09?
Ďakujem.
Ing.Július Furmaník
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Róbert Lehuta Dátum: 21.06. 2011 |
Inštalačné stĺpiky Legrand obj. č. 307 08, 307 09 majú 4 oddelenia pre vedenie kabeláže. Každé oddelenie má kapacitu 1250 mm2, pri použití montážnych blokov pre prístroje Mosaic, sa kapacita znižuje na 350 mm2. Do jedného oddelenia je možné vložiť kábel s priemerom max. 25mm,bez použitia inštalačných blokov, 2x 13mm s použitím inštalačných blokov. Množstvo kabeláže je možné jednoducho vypočítať spočítaním prierezov káblov a vynásobením koeficientom 1,2. Príklad: Dátový kábel kategória 6 FTP. Priemer kábla je 9mm. Priemer kábla - 6 mm Prierez kábla - 28,27 mm2 Použijem stĺpik s montážnym blokom pre prístroje Mosaic, v 1 oddelení stĺpiku potrebujem viesť 8 dátových káblov: 28,27 x 8 x 1,2= 271,3 Výsledok: 8 dátových káblov sa mi do 1 oddelenia stĺpika zmestí. Všetky stĺpiky, aj ministĺpiky Legrand sú z rovnakého profilu a majú rovnakú kapacitu.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.lehuta@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Lehuta Tweet