DLP |
Meno: Peter Kráľ Dátum: 24.04. 2014 |
Prajem pekný deň,
navrhujem riešenie rozvodov štruktúrovanej kabeláže a rozvodu 230V pre cca25 zamestnancov.Rozvody pôjdu v DLP lištách zo zásuvkami umiestenými na týchto lištách.
Nie je mi jasné, pre koľko káblov ostane pod zásuvkou 230V alebo FTP priestoru napr v dvojitom žľabe 150x65.
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Jozef Sabol Dátum: 28.04. 2014 |
Dobrý deň,
v žľaboch výšky 65mm je prietor pod silovými zásuvkami 30mm a pod dátovými zásuvkami 35mm. Počet káblov, ktoré sa tam zmestia závisí od typu použitých káblov.