Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 147 125 zákazníkov.

- inštalačané kanály DLP

- podlahové krabice a kanály

- sĺpiky a zásuvné bloky

- štrukturovaná kabeláž

- núdzové osvetlenie

- iné

Technické char.prepäťových ochrán

Meno: Vnek Stanislav, Ing.

Dátum: 18.11. 2019

Zaradenie:

Dobrý deň!
Kde nájdem technické charakteristiky kombinovaných zvodičov prepätia typu
1+2 (B+C)so štandardnou zvodovou kapacitou Iimp=8kA/pól ? Zaujíma ma najmä tolerančné pásmo miliampérového bodu Uc pre potreby vyhodnotenia stavu SPD pri periodickej revízii.
Ďakujem !
Vnek

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Daniel Strkula

Dátum: 18.11. 2019

Dobry den,

tabulku s bodmi posielam v prilohe 

Prílohy:
- Prepatove ochrany 1mA values (2015).xls

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624. Daniel Strkula