Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 145 544 zákazníkov.

- inštalačané kanály DLP

- podlahové krabice a kanály

- sĺpiky a zásuvné bloky

- štrukturovaná kabeláž

- núdzové osvetlenie

- iné

Prepäťovka 039 39

Meno: Róbert Pisoň

Dátum: 19.06. 2012

Zaradenie:

Dobrý deň,
potrebujem pripojiť prepäťovú ochranu 039 39 v bytovej rozvodnici prepäťovú ochranu 039 39 . Prívodný kábel mám -J 5x4. ZŽ vodič CYA25. Aký prierez môžem použiť minimálne pre vodiče X,Y,Z ? Je porebné samostatné predistenie (hl.ictič 25A)?

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Ondrej Trnovský

Dátum: 19.06. 2012

Dobrý deň Minimálny prierez kábla by mal byť 6mm2, maximálny prierez 25mm2. Predistenie prepäťovej ochrany by mal byť 20A istič, charakteristika C. V prílohe Vám posielam montážny návod k prepäťovej ochrane. Pričom modul 3939 je len náhradný modul pre prepäťovú ochranu 3935, 3936 a 3938.

Prílohy:
- CZ392X_3X_4X.pdf

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Ondrej Trnovský