Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 145 093 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

Meno: Július Bán

Dátum: 25.06. 2019

Zodpovedané: Áno

Zaradenie: Valena

dátové zasuvky_dayovy kabel kat.7A

Dobrý deň,
Mám nainštalovaný dátový kábel „ KELine KE1200HS23 kábel S/FTP 4x2xAWG23, Category 7A, 1200MHz, LSOH „ .
Prosím o radu , ktoré z nižšie uvedených dátových zásuviek môžem použiť (výstupy 1 aj 2 ) ?

7 742 32 RJ 45 FTP 1 výstup Biela farba
7 742 33 RJ 45 FTP 2 výstupy , Biela farba

7 742 44 RJ 45 STP 1 výstup , Biela farba
7 742 45 RJ 45 STP 2 výstupy, Biela farba

Ďakujem ,

Július Bán
25.06.2019

Meno: michal kardelis

Dátum: 21.06. 2019

Zodpovedané: Áno

Zaradenie: Rôzne

nefunkcne ZIGBEE

dobry den,
prestalo mi fungovat ZIGBEE ovladac na svetlo. predpokladam, ze je vybita bateria. ako sa da bateria vymenit? aky typ? treba potom opat sparovat jednotku? dakujem

Meno: michal kardelis

Dátum: 21.06. 2019

Zodpovedané: Nie

Zaradenie: Rôzne

nefunkcne ZIGBEE

dobry den,
prestalo mi fungovat ZIGBEE ovladac na svetlo. predpokladam, ze je vybita bateria. ako sa da bateria vymenit? aky typ? treba potom opat sparovat jednotku? dakujem

Meno: Lukáš

Dátum: 17.06. 2019

Zodpovedané: Áno

Zaradenie: Valena

povrchova montaz valena

Dobry den,

pri montazi klasickej 1 nasobnej valena zasuvky do povrchovej krabice valena ostane medzi ramikom a krabicou priestor cca 0.5- 1mm a ramik sa pohybuje aj ked je predna maska dotiahnuta na maximum. Existuje nejaka podlozka/tesnenie ktore sa vlozi medzi krabicu a ramik aby ten ramik nehrkal? Dakujem.

Meno: Maroš

Dátum: 14.06. 2019

Zodpovedané: Áno

Zaradenie: Audio/video vstupné systémy

Videosada 369210

Dobrý deň.
U sady 369210 odišla prestala fugovať vonkajšia kamerová jednotka.
Je možnosť do-objednať novú vonkajšiu jednotku resp.alternatívu.
Za odpoveď vopred ďakujem.
S pozdravom
Maroš

Meno: Adrián Šimko

Dátum: 13.06. 2019

Zodpovedané: Áno

Zaradenie: Céliane

Signalizacia cez 067688

Dobry den,
mam zakupenu signalku 067688 + striedavy prepinac 067001 (vypinac c.6).
K vypinacu je pripojeny aj N-kovy kabel (modry) presne podla schemy:
https://www.legrandforum.sk/prilohy/2104-67688.pdf

Akurat, ze signalka funguje pri vypnutom stave a pri zopnutom zase zhasne (funguje teda ako orientacna signalizacia).

V dome mam dalsie 2 vypinace, ale pre radu Valena LIFE a su zapojene rovnako ako 3-ti CELIANE vypinac, ktory mi nefunguje spravne (nesignalizuje). Viete mi prosim poradit, ze preco ?

(vsetky 3 uvedene vypinace sa pouzivaju na ovladanie/riadenie rekuperacnej jednotky)

Meno: Branislav

Dátum: 04.06. 2019

Zodpovedané: Áno

Zaradenie: Rôzne

PLEXO IP55

Dobrý deň
môžem zásuvky PLEXO IP55 montovať na horľavé podklady?

Za odpoveď ďakujem.

Meno: Jana Kubáni Jurigová

Dátum: 31.05. 2019

Zodpovedané: Áno

Zaradenie: Valena

termostat Valena Life 752133

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, že aká inštalačná krabica, ktorá sa má zabudovať do steny je potrebná pre inštaláciu termostatu Valena Life 752133, aké sú rozmery inštalačnej krabice.

Meno: Ľuboš Novotný

Dátum: 24.05. 2019

Zodpovedané: Áno

Zaradenie: Rôzne

Dodávka predlzovacieho káblu ku externej kamere.

Dobrý deň.
Zakúpil som si video vrátnika Vašej značky Legrand + externú kameru. Potreboval by som predlžovací video kábel s napájaním / konektory Video BNC / napájanie RCA /.potreboval by som dodať ešte 20 bm vrátane predlzovacich konektorov . Neviem ho nikde zohnať , tak sa obraciam na Vás.

Ďakujem

Ľuboš Novotný

Meno: Dusan

Dátum: 21.05. 2019

Zodpovedané: Áno

Zaradenie: Valena

Valena life IP20 na IP44

Dobry den,
chcem sa spytat, ak pouzijem tesniacu manzetu z IP44 spinaca Valena life a nainstalujem ju do IP20 spinaca s orientacnou LED, docielim tymto krytie IP44? Alebo je aj iny rozdiel medzi IP20 a IP44 pristrojmi?

Dakujem
DN