Meno: Marek Dátum: 10.11. 2015 Zaradenie: Rôzne |
Dobry den, chcem sa spytat v kuchyny budem mat 5 isticov 16A legrand. hlavny je 25A jednofazovy. Prudovy chranic staci 25A alebo 40A 2polovy
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Ondrej Trnovský Dátum: 12.11. 2015 |
Dobrý deň
Podľa normy by mal byť každý zásuvkový obvod chránený prúdovým chráničom. Ak máte hlavný prívodný istič 25A, tak by postačoval aj 25A prúdový chránič. Do kúpeľne a pre zásuvkový obvod chladničky by som odporúčal dať samostatný kombinovaný prúdový chranič s ističom.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Ondrej Trnovský Tweet