Prúdový chránič |
Meno: Miroslav Dátum: 03.07. 2015 Zaradenie: Rôzne |
Dobrý deň, chcem sa opýtať:
v domácom rozvádzači mám hlavný istič 20A, aký prúdový chránič na zásuvkové obvody môžem zaň umiestniť, keď všetky sú 16A?
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Ondrej Trnovský Dátum: 03.07. 2015 |
Dobrý deň
Možete tam použiť prúdový chránič 25A, či má byť 2 pólový alebo 4 pólový závisí od toho aký rozvod elektrickej siete máte doma použitý.
Prípadne sa poraďte s elektrikárom, ktorý Vám to bude montovať, nakoľko montáž musí vykonať technicky spôsobilá osoba.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Ondrej Trnovský Tweet