pohybovy senzor |
Meno: andrej Dátum: 15.05. 2015 Zaradenie: Valena |
dobry den. mame doma od vas pohybovy senzor na lampu v hale. vzhldom na to ze som tam chcel vymenit ziarovky z klasickych na ledky mi vznikol problem. senzor funguje spina a ked vypne asi nevpyne poriadne lebo stale mi ledky blikaju. klasicke ziarovky zhasli ale ledky stale blikaju. mozeme mi prosim poradit co mamrobit aby som tam mohol mat ledky?
dakujem
andrej
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Róbert Bodnár Dátum: 25.05. 2015 |
dobry den.
Nepisete presne o ktory spinac sa jedna (jeho obj. cislo ).
Predpokladam vsak, ze ak mate takyto problem , vas pohybovy senzor jednoducho nie je urceny pre spinanie Led ziaroviek a ma min zataz , ktoru dokaze spinat.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Bodnár Tweet