Zmena fazy na Zásuvkovom bloku 0 505 75 |
Meno: Juraj Dátum: 12.05. 2015 Zaradenie: Rôzne |
Dobry den,
ako je mozne, ze ak zapojim v tomto bloku jednu zasuvku spravne (cize tak, aby mala fazu na lavej dierke), tak na druhej zasuvke je faza na pravej dierke a dochadza tak k otoceniu fazy na pracovny nulovy vodic?
Co mam s takouto dvojzasuvkou urobit?
Viete mi ju vymenit za taky kus, ktory ma toto konstrukcne spravne vyriesene, v zhode s platnymi technickymi normami?
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Róbert Bodnár Dátum: 13.05. 2015 |
dobry den,
v prilohe posielam odborne stanovisko k danej problematike.
Prílohy:
- stanovisko k franc zásuvkám.doc
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Bodnár Tweet