Zapojenie dvojiteho prepinaca |
Meno: Marek Dátum: 03.04. 2014 Zaradenie: Rôzne |
Dobry den
Ake by bolo zapojenie dvoch dvojitych prepinacov napr. po stranach postele kde jedna strana prepinaca (na oboch stranach postele) by ovladala spolocne jedno svetlo a druha strana prepinaca by ovladala separatne osvetlenie na pravej strane postele a na lavej strane postele. Takze dvoma dvojitymi prepinacmi by sa ovladali 3 setla, 2 samostatne a jedno spolocne.
Vopred dakujem za odpoved
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Ondrej Trnovský Dátum: 04.04. 2014 |
Dobrý deň
Na takéto zapojenie možete použiť dva striedavé prepínače 6+6, prípadne 5B (do jednorámika)
Chcel by som sa ešte spýtať, či to jedno hlavné svetlo, ktoré chcete ovládať z dvoch miest, nebude ovladané
aj z tretieho miesta, napríklad od vstupu do miestnosti? Ak by to tak bolo musíte použiť aj krízový prepínač číslo 7.
V prílohe Vám posielam schémy zapojenia.
Prílohy:
- 453090476-Ed-6.pdf
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Ondrej Trnovský Tweet