Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 145 220 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

dvojpolovy vypinac

Meno: milos

Dátum: 01.04. 2014

Zaradenie: Valena

dobry den . mam kotol ktory (aby bola uznana zaruka) musi mat samostatny dvojpolovy vypinac. v podstate mi je jedno ci bude 10 a alebo 16 a ide o to ze musi mat rozovretie kontaktov 3mm .a k tomuto sa neviem dopracovat tak vas prosim o radu. jedna sa o rad Valena cislo 774402 alebo 774204.
vdaka

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Jozef Sabol

Dátum: 08.04. 2014

Dobrý deň,

vypínače 774402, 774204 majú v rozpojenom stave rozovretie kontaktov viac ako 3mm.
(V prílohe pripájam originálne vyhlásenie od výrobcu)

Prílohy:
- A 58 2014.pdf

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.sabol@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Jozef Sabol