priestorový termostat |
Meno: Marián Michalica Dátum: 18.11. 2013 Zaradenie: Valena |
Dobrý deň.
Mám zapojený na podlahové kúrenie voda- Valena priestorový termostat so spínačom pre nočný útlm. Pri podlahovom kúrení je vysoká zotrvačnosť.
Mám nastavených 20 st.C. Termostat zapne kúrenie pri cca 18 st.C a vypne pri cca 22 st C. Je možné túto odchýľku znížiť, najlepšie vynulovať??? Poprosím info, prípadne inštrukcie.
Ďakujem
Michalica
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Róbert Bodnár Dátum: 18.11. 2013 |
dobry den, Na termostate je mozne nastavit iba referencnu teplotu. Citlivost termostatu , cize delta t je fabricky dane +- 2K a nie je mozne ju menit.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Bodnár Tweet