Nefunkčný stmievač Valena 770062 |
Meno: Braňo Dátum: 07.02. 2013 Zaradenie: Valena |
Dobrý deň,
Po asi 2,5 roku mi v krátkom čase po sebe prestali fungovať 2 stmievače Valena 770062. Bolo k nim pripojené trafo pre nízkonapäťové bodovky. Napriamo všetko funguje, takže problém je v stmievačoch.
Chcel by som sa preto spýtať:
1) Je možné , že by stmievače len "zblbli", keďže sa dajú rôznym spôsobom nastavovať?
2) Existuje v Bratislava nejaký servis, kde by vedeli preveriť funkčnosť a prípadne ich opraviť?
3) Čo vyjadruje malá farebná ledka na stmievači? Na jednom svieti oranžovo, na druhom začala blikať na červeno po tom, čo som skúšal rôzne tlačítkové hmaty z návodu k stmievaču.
Ďakujem,
Braňo
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Gabriel Kocsis Dátum: 07.02. 2013 |
Zdravim Pokial sa stmievace nepracuju spravne je mozne ze "odisli" v dosledku kratkodobeho prepatia.(neviem ci mate sustavu chranenu prepatovou ochranou).Blikanie ledky na stmievaci signalizuje poruchu zariadenia.Nieco ako "factory re-settings" na tomto stmievaci nie je.