Zvodič prepätia v TNC sustave |
Meno: Pavol Dátum: 23.10. 2012 Zaradenie: Rôzne |
Dobry den,
Mam zaujem nainstalovat prepatovu ochranu (03941) do povodnej elektroinstalacie TNC sustava (L + PEN).
Na zvodic prepatia sa pripaja L, N, PE samostatne.
Je mozne pouzit tento zvodic prepatia aj v TNC sustave? Tzn. ze vstup na zvodici pre N a PE bude spojeny dokopy (bude mat rovnaky potencial)?
S pozdravom,
Pavol Butora
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Jozef Sabol Dátum: 24.10. 2012 |
Dobrý deň, na jednofázovú sústavu TNC odporúčame použiť 1P prepäťovú ochranu 3940, ak ide o trojfázovú sústavu, tak tam môžete použiť 4P prepäťovú ochranu 3943 bez zapojenej N svorky, alebo 3x 1P (3940). V prílohe Vám pripájame príklady zapojenia prepäťových ochrán.
Prílohy:
- 0064CQ9-06.pdf
- zapojenie prapatoviek.pdf
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.sabol@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Jozef Sabol Tweet