Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 145 393 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

Prúdové chániče

Meno: Karol

Dátum: 12.09. 2012

Zaradenie: Rôzne

Dobrý deň,potreboval by som poradiť ohľadom PCH.Mám novostavbu, el. rozvody mám rozdelené na 15 zásuvkových a na 4 svetelné okruhy.
Chcel by som do rozvodnice inštalovať 3-fázové PCH. Aké hodnoty by mali mať PCH a koľko ističov môžem dať za jeden PCH ?

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Ondrej Trnovský

Dátum: 14.09. 2012

Dobrý deň Do rodinného domu stačia prúdové chrániče 4P, 30mA, 40A, objednávacie číslo 8994. Na jeden prúdový chránič, by som odporučil inštalovať maximálne 6 zásuvkových okruhov. Svetelné okruhy nemusíte zapájať cez prúdový chránič, okrem vonkajšieho osvetlenia (na terase) a v kúpeľni, tieto okruhy je vhodné napojiť cez prúdový chránič. Odporučil by som aj, keď máte samostatný zásuvkový okruh na chľadničku, napojiť ho cez prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 2P, 16A, 30mA, s objednávacím číslom 8402, je to praktické keď idete z domu na dlhšie, možete odpojiť všetky okruhy, okrem chladničky.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Ondrej Trnovský