PIR Legrand a ich kombinácia v jednom okruhu |
Meno: Juraj Dátum: 15.12. 2022 Zaradenie: Rôzne |
Dobrý deň,
V jednom okruhu mám 2x snímače PIR Legrand 752172 (bez N vodiča).
Bohužiaľ po 2 rokoch sa mi pokazil jeden PIR snímač Legrand 752172), je trvale zapnutý, napojené svetlá nejdú vypnúť a to ani v polohe 0, odišla elektronika, je cítiť zhorené elektrické súčiastky. Mám v obvode doplnený aj kompenzátor Legrand 040139.
Pozerám náhradu a pozdáva sa mi Legrand 752170 alebo verzia Legrand 752177 (obe bez N vodiča). Je možné kombinovať verziu 752172 s verziami 752170/752177 v jednom okruhu? Majú všetky tie verzie rovnakú elektroniku alebo verzia Legrand 752172 s prepínačom ju má zložitejšiu ?
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Timotej Smolek Dátum: 22.12. 2022 |
Dobrý deň,
je možné použiť tieto senzory ako náhradu, čiže 752170/752177 je kombinovateľný s 752172.
Prílohy:
- F01970EN-01.pdf (1).pdf
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na timotej.smolek@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421 917 866 552. Timotej Smolek Tweet