Schiskový vypínač 3 vypínačmi |
Meno: Boris Dátum: 04.09. 2012 Zaradenie: Rôzne |
Dobry den rad by som sa opital ako mam zapojit schodiskový vypinac s tromi vypinacmi ale bez pouzitia schodiskoveho automatu ide o zapnutie/vypnutie svetla z troch roznych miest v byte /izbe dakujem.
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Jozef Sabol Dátum: 04.09. 2012 |
dobrý deň, v prílohe pripájam schémy zapojenia. ide o zapojenie 2x striedavého prepínača č.6 a jedného krížového prepínača č.7
Prílohy:
- 453090476-Ed-6.pdf
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.sabol@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Jozef Sabol Tweet