Niloé 764506 vypinac c.5 |
Meno: Ján Batiz Dátum: 01.02. 2022 Zaradenie: Rôzne |
Prosim o zaslanie schemy ako zapojit dvojvypinac Na obale je nakres s privodom dvoch faz Ja mam na privode len jeden vodic, mam ho rozdelit svorkou alebo sa da priamo na pristroji ? LA-LB ? Ako zapojit signalku ? 2A a 2B ?
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Timotej Smolek Dátum: 02.02. 2022 |
Dobrý deň,
pre tzv. signalizačné podsvietenie potrebujete mať v krabici s vypínačom dotiahnutý nulový vodič. Jeden pól LED(764521) pripojíte na spomínaný nulový vodič a druhý na výstupnú svorku vypínača. Ak máte pritiahnutú do krabice iba jednu fázu, tak ju pomocou svorky rozdeľte na dve a priveďte fázu na obidve vstupné svorky.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na timotej.smolek@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421 917 866 552. Timotej Smolek Tweet