Mikromodul + schodiskové vyp., dodatočné pripojenie do siete |
Meno: Peter Dátum: 11.04. 2021 Zaradenie: Valena Life s Netatmo |
Dobrý deň.
Mal by som dve otázky v súvislosti s Netatmo systémom.
1. AKo zapojiť mikromodul do existujúceho zapojenia dvoch schodišťových vypínačov Valena Life (2x vypínač 6)? Aké vstupy mikromodulu zapojiť aby ostala zachovaná funkcia schodišťových vypínačov a zároveň som mohol pridať k tomu ďalší bezdrôtový spínač?
2. Mám už vopred inštalovaný jeden balík Valena Life Netatmo 752150 na vytvorenie striedavého prepínača. Ako tento dodatočne pripojiť do siete keď som štartovací balíček inštaloval až neskôr?
Ďakujem
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Róbert Bodnár Dátum: 12.04. 2021 |
Dobry den,
1. Zapojenie mikromodulu vid obr
su v zasade dve moznosti, bud sa mikromodul zapoji v jednej z krabiciek pre striedavy prepinac (ak je pritomny N - vodic), alebo v kastliku svetla. striedave prepinace je potrebne nahradit, tak ako v kite 752150 vysielacmi 752185.
2.AK mate balicek 752150 a chcete ho pridat k brane (nevyhnutna poziadavka na fungovanie), nasledujte prosim popis z technickeho katalogu od strany 14.
https://profesional.legrand.sk/sites/default/files/2020-06/Valena_Life_Netatmo_2020.pdf
prajem pekny den.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Bodnár Tweet