Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 147 255 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

Posilnovacie rele - termostat

Meno: Noemi

Dátum: 10.01. 2021

Zaradenie: Rôzne

Dobry den,

Vedeli by stenem poradit vhodne rele znacky Legrand na termostat na elektricku podlahovu rohoz HEATIT Z-THERM2fx smart termostat? Budeme mat 3 taketo termostaty v dome a chceme ich spinat zvlast.

Dakujem.

S pozdravom,

Noemi Horvathova

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Lucia Brlaiová

Dátum: 11.01. 2021

Dobrý deň,

pre ovládanie elektrických rohoží sa vo väčšine prípadoch používajú stykače.
Termostat - podľa názvu, ktorý ste uviedli, by sám mal zvládnuť 2900W. Avšak, neuvádzate koľko W bude mať Vami zvolená rohož, a či sa bude jednať iba o 1ks alebo viacero rohoží, ... 
Záleží aj na spôsobe ako máte spravenú kabeláž. 
Zvyčajne sa používa napr. stykač 412544 - záleží však od parametrov ovládanej záťaži, ale v tomto prípade by možno bolo lepšie použiť originálne spínacie prvky od výrobcu daného termostatu.