Stmievač Valena Life |
Meno: Erika Dátum: 23.09. 2019 Zaradenie: Valena |
Dobrý deň,
mám inštalované 4 stmievače Valena Life - každý ovláda iba 1 svetlo, z 1 polohy. Všetky 4 stmievače pri zapnutí bzučia - momentálne je ako zdroj obyčajná žiarovka. Pri iných zdrojoch (stmievateľná led žiarovka, led žiarovka, žiarivka) stmievače bzučia tiež, a naviac sa led žiarovky nedajú vypnúť.
Ako je možné bzučanie odstrániť?
Ďakujem
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Daniel Strkula Dátum: 08.10. 2019 |
dobry den,
v prvom rade odporucam odkontrolovat vhodnost pouzitej zataze podla prilozeneho navodu .
bzucanie moze sposobovat aj nevhodna zataz , resp pod min alebo nad max.
ak ste dodrzali parametre a bzucanie pretrvava, je mozne ze su stmievace poskodene a treba ich reklamovat
Prílohy:
- F01954EN-01.pdf
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624. Daniel Strkula Tweet