Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 145 780 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

UPS NIKY 1500kVA

Meno: Erik

Dátum: 16.07. 2019

Zaradenie: Rôzne

Dobrý deň, vlastním UPS-ko LEGRAND NIKY , model: 310027 , kupovaný ako úplne nový v septembri 2017, nebol ešte servisovaný, v pôvodnom stave, moja otázka spočíva v nefunkčnosti zálohy pri výpadku prúdu, totižto v takomto prípade mi UPS-ko okamžite vypne a je teda pripojená elektronika bez zálohy (nie je krytá). Tento stav tejto UPS-ky je už dlhšiu dobu (min.rok) a doteraz trvá a tiež rovnaké správanie a rovnaký problém sa prejavuje aj v práci kde používame model 31005. K UPS-ku sú pripojené tieto zariadenia:
stolný PC + monitor, externé RAID HDD disky, štandardný usb HDD disk k PC. v čom môže byť problém? Poraďte.
Ďakujem.

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Róbert Bodnár

Dátum: 17.07. 2019

dobry den ,

podla popisu situacie , je pravdepodobne , ze bude potrebne vymenit baterie v ups.
ak by to nepomohlo , mozte ups reklamovat.

prajem pekny den.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Bodnár