Dobry den,
Mam na Vas otazku pouzitia stykaca. V byte mam 6 okruhov (svetlo + zasuvky). Mam zaujem o funkciu, pomocou jedneho ovladacieho prvku vypinal 5 okruhov, pricom jeden okruh (napr. kuchyna) by bol stale pod napatim.
Tuto poziadavku by som chcel riesit nasledovne:
1) stykac 2-polovy (o.c. 04149, Imax = 25A)
2) istenie stykaca isticom 1-polovy DX rada (032 72, char. B, In=25A)
5 elektrickych obvodov by bolo napajanych cez dany stykac. Siesty obvod by dany stykac obchadzal.
Varianta A:
Hore uvedeny stykac ma 2 hlavne kontakty. Jeden kontakt by som vyuzil na spinanie fazoveho vodica a druhy kontakt by som vyuzil ako pridrzny kontakt v pripade ze by zapinacie tlacidlo uz bolo pustene. Tzn. ze v tejto variante by som pouzil dvojtlacitko na ovladanie daneho stykaca.
Varianta B:
Na zapinanie stykaca by som pouzil priamo 1-polovy vypinac. Ktory by priamo ovladal cievku stykaca.
Viete mi poradit ktora varianta je vhodnejsia?
S pozdravom,
Pavol
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Jozef Sabol Dátum: 16.05. 2012 |
Dobrý deň, Obe možnosti sú po technickej stránke správne. Jednoduchšie je zapojenie B.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.sabol@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Jozef Sabol Tweet