PRIDAŤ OTÁZKU

Meno * E-mail *

Telefón * Zaradenie *

Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 145 410 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

Zapojenie audio vratnika

Meno: Martin Kopecky

Dátum: 03.04. 2019

Zaradenie: Audio/video vstupné systémy

Dobrý den.

Mám zapojeného audiovrátnika pre troch účastníkov:
http://www.elvyroshop.sk/user/4788/upload/stuff/files/2893055-legrand-audiotel-sada-navod.pdf

Nefunguje mi otváranie elektrozámku ani z jedného telefónu. Napätie medzi svorkami 10 a 11 nenameriam pri stlačení tlačidla na telefóne. Tak isto nie je napätie ani na svorkach 2 a 3 na adudiotelefóne. Ostatné funkcie fungujú.

Otázka je možné že moje zapojenie je zlé? A podotázka. V návode na strane 3 sú dve svorky na zvukovej jednotke označené P1, P2, P3 a P4. Aký je medzi nimi rozdiel?


--------------------------------------------------------------------------
10. Zámok sa nedá otvárať zo žiadneho audiotelefónu.
Zámok musí mať napájanie. Skontrolujte, či napätie medzi svorkami 9 a 10 zvukovej
jednotky je okolo 12V AC. Ak nie je, postupujte podľa bodu 1. Stlačte tlačidlo „kľúč“ a skontrolujte, či napätie medzi svorkami 10 a 11 zvukovej jednotky je okolo 12V AC. Ak problém pretrváva, zvuková jednotka môže byť poškodená. Ak je napätie správne, príčinou problému môže byť zámok.

11. Z jedného audiotelefónu sa nedá otvárať zámok. Skontrolujte zapojenie svoriek 2 a 3 audiotelefónu. V nečinnosti musí byť medzi svorkami napätie okolo 8 až 9V DC, pri stlačení tlačidla „kľúč“ má byť 0V DC. Ak nie sú napätia
správne, audiotelefón môže byť poškodený.
--------------------------------------------------------------------------


LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Róbert Bodnár

Dátum: 03.04. 2019

dobry den,

tento vratnik kt. dopytujete je starsi typ audio vratnika - analogovy tzv. 4+n
neviem , ci ten vratnik fungoval a prestal fungovat , alebo ste ho zapojili iba teraz a nefunguje , kazdopadne uz sa cca 4 roky nepredava.
pokial ide o problemy kt. popisuejete mozu suvisiet s nefunkcnym (pokazenym ) vonkajsim modulom.
v zapojeni by ste sa pomylit nemali, su tam nakreslene vsetky vodice + svorky , kde sa maju pripojit.
svorky p1 az p4 , su vyzvanacie vodice , tak ako je v scheme v systeme je potrebne zapojit stale 4 vodice , nasledne P1 do prveho telefonu ,
P2 do druheho telefonu , P3 do tretieho telefonu na prislusnu svorku, 

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Bodnár

PRIDAŤ ODPOVEĎ

Odpovede môžu pridávať iba pracovníci spoločnosti Legrand. Ak pracujete v spoločnosti Legrand, prihláste sa prosím.

Zadajte heslo