Domáci videotelefon pre RD s 2 bytmi |
Meno: Vladimír Dátum: 15.02. 2019 Zaradenie: Audio/video vstupné systémy |
V RD mám základný Kit 363911 na prízemí (1byt
a na poschodí prídavné zariadenie 344642 (byt2)
Oba monitory spojené 2 vodičmi z 346050 .
Monitory nastavené ako Master. Ako nastaviť intercom aby fungoval ?
Ďakujem.
Mohli by ste poslať nákres na pripojenie 4 kamier tak aby sa dalo na ne pozrieť či z bytu 1 alebo 2 ?
Ďakujem.
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Róbert Bodnár Dátum: 19.02. 2019 |
dobry den,
Pokial ide o intercom a byty su samostatne , t.j. na kazdy sa zvoni samostatnym tlacidlom.
konfiguracia vnutornych jednotiek ma byt N=0 resp N=1 , na intercom je potrebne si vytvorit virtualne tlacidla .
Nastavenia / menu instalacneho technika (kod 12345) / Intercom / Pridat intercom / Vonkajsi (zadat adresu toho druheho) .
nasledne vramci rychlej volby sa da tlacidlo preniest na plochu.
Pokial ide o kamery preverime dame vediet.
Posielam este nakres pre pripojenie 4 kamier.
prajem pekny den.
Prílohy:
- image.png
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Bodnár Tweet