Smievanie LED |
Meno: Miroslav Dátum: 14.06. 2018 Zaradenie: Valena |
Dobrý deň,
stmievací vypínač legrand (pre led) a 9ks LED bodových žiaroviek PHILIPS pri najnižšej intenzite svietenia LED viditeľne blikajú. Spoje som prekontrolovali. Kde môže byť problém
dakujem
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Daniel Strkula Dátum: 18.06. 2018 |
Dobry den,
tazko sa vyjadrit pretoze legrand ponuka viacero druhov stmievacov,
pre LED su vacsinou stavane do 75W a zaroven 10ks stmievatelnych ziaroviek,
na stmievaci sa zvykne dat nastavit kapacitna alebo indukcna zataz - treba skusit oba nastavenia,
este je moznost na niektorych stmievacoch nastavit minimalnu uroven stmievania - treba nastavit uroven pri ktorej to neblika
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624. Daniel Strkula Tweet