Termostat podlahové kúrenie |
Meno: Martin Dátum: 19.09. 2017 Zaradenie: Valena |
Dobrý deň.Mám použitý termostat legrand valena 774226 ale nefunguje dobre.Príklad :nastavený je na 21°C a vypína až pri teplote 24-25 v miestnosti čo je veľa a keď už vypne tak teplota klesá až na 18-19 °C aby zase zapol.je to veľký rozdiel. mám použitý správny termostat? je to zónová regulácia každá miestnosť samostatne.ďakujem za odpoveď.Martin.
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Igor Kravarik Dátum: 21.09. 2017 |
Dobrý deň.
Ak chcete merať teplotu v priestore máte použitý správný termostat.Neviem akú máte inštaláciu ale ak má výhrevné teleso výkon viacej ako 1000W treba používať stykač kôli tomu že vysoký prúd poškodzuje termostat. Daľšia vec treba nastaviť hranice maximálnej a minimálnej teploty ako je uvedené v technickom liste. V prílohe Vám posielam technický list. A ak nadalej nebude fungovať termostat správne treba ho vyreklamovať. Prajem pekný deň.
Prílohy:
- 774226.pdf
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na igor.kravarik@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624. Igor Kravarik Tweet