Prudove chranice Hpi |
Meno: Juraj R Dátum: 05.03. 2012 Zaradenie: Rôzne |
Dobry den,
1) doporucili ste pouzitie prud. chranicov Hpi v typickych domovych instalaciach?
2) maju tieto prud. chranice inu vyzadovanu/doporucenu dobu testovania? Napr. raz rocne a nie raz mesacne?
Dakujem.
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Ondrej Trnovský Dátum: 06.03. 2012 |
Dobrý deň Do domových inštalácií stačí použiť klasický prúdový chráníč, typ AC. Prúdové chrániče HPI sa odporúča použiť v prípade: - minimalizácie rizika v dôsledku v sieti napájania výpočtovej techniky(administratíva), - prerušenia prevádzky v dôsledku výpadku el. energie (výrobné linky, nemocnice) Odporúčaná doba testovania prúdového chrániča je aspoň raz za mesiac.