Mikrofón (vypadáva hlas) |
Meno: Jaro Izak Dátum: 16.06. 2017 Zaradenie: Audio/video vstupné systémy |
Dobrý deň,
inštaloval som už štvrtú sadu 3692x0. Po prvý krát mám problém.
Jednotky sú prepojené FTP káblom cca 20m vedeným zásadne oddelene od silových káblov.
Obraz funguje správne, ale zvuk na vnútornej jednotke vynecháva. Predpokladal som nízku citlivosť mikrofónu, ale v prípade že dvihnem citlivosť mikrofónu vonkajšej jednotky už chytá väzbu.
Je možné ešte niečo s týmto nastaviť, alebo aký by ste mali návrh na riešenie?
Ďakujem
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Róbert Bodnár Dátum: 19.06. 2017 |
dobry den,
v pripade ,ktory popisujete odporucam celu sadu reklamovat .
Reklamaciu urobte prosim na mieste , kde ste tovar zakupili.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Bodnár Tweet