Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 145 679 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

Legrand 369200

Meno: Andrej

Dátum: 07.06. 2017

Zaradenie: Audio/video vstupné systémy

Dobry den, chcem sa spytat na vystupy G+ a G- ci tieto vystupy su suche beznapätove kontakty? Lebo chcem ich prepojit s pohonom posuvnej brany Nice Robus 400,ak su tak by to malo fungovat s prepojenim kablami napriamo. Dakujem za odpoved

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Daniel Strkula

Dátum: 08.06. 2017

Dobrý deň,

áno sú to bezpotenciálove kontakty určené presne na takéto účely a ich zopnutie je ovládané tlačidlom s hviezdičkami na vnútornej jednotke. Treba si však dať pozor na prúd ktorý môže tiecť obvodom pretože kontakty sú dimenzované na 1A. 

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624. Daniel Strkula