Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 155 494 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

Video sada 369220

Meno: Marián Macik

Dátum: 21.05. 2017

Zaradenie: Audio/video vstupné systémy

Dobrý deň.
Chcem si kúpiť uvedenú sadu do rodinného domu. Chcem ňou aj otvárať bráničku s el. zámkom a samonosnú posuvnú bránu s motorom CAME. Káblový rozvod mám urobený káblom FTP tak, že kábel ide z miesta umiestnenia vnútornej jednotky
do rozvodnej skrine a odtiaľ ide von z domu. Je možné uvedenú sadu zapojiť cez toto káblovanie takto?: V rozvodnej skrini umiestnim napájací zdroj na DIN lištu, z neho privediem dvoma vodičmi FTP kábla napájanie do vnútornej jednotky a z vnútornej jednotky inými dvoma vodičmi FTP kábla vyvediem signál do vonkajšej jednotky.
1. Bude to takto fungovať?
2. Aký zdroj na DIN lištu mám použiť? Dá sa táto sada napájať z DIN lišty?
3. Aký elektrický zámok mám v bránke použiť?
4. Na aké póly vo vonkajšej jednotke mám pripoji el. zámok a na aké posuvnú bránu?

Ďakujem za odpoveď.

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Daniel Strkula

Dátum: 22.05. 2017

Dobrý deň,

v prílohe Vám posielam návod pre lepšie pochopenie zapojenia. Je tam aj vzťah medzi prierezom a dĺžkou kábla.

Fungovať to bude, spôsob zapojenia je správny.
Zdroj je originál v balení, nie je však na DIN lištu ale do klasickej zásuvky. Kábel môžete odcvaknúť a nadpojiť iným káblom do rozvádzača, záruka tým nezanikne.
Bránkový zámok môžete použiť 374900 a pripája sa na kontakty L+ L-.
Pre posuvnú bránu však budete musieť priviesť napájanie nezávisle a zopínať ho je možné cez bezpotenciálové kontakty G+ G- alebo + -. 
 

Prílohy:
- 369220_LE07929AA.pdf

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624. Daniel Strkula