trojpolovy spinac |
Meno: stano Dátum: 15.02. 2012 Zaradenie: Rôzne |
Dobry den
Prosim Vas mohli by ste mi povedat aky vykon je schopny zvladnut trojpolovy spinac kedze uvadzate že je dimenzovany na 10 amperov Ide o to že by som nanho chcel pripojit varnu dosku s prikonom vyse 7 kW
Dakujem
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Róbert Bodnár Dátum: 15.02. 2012 |
Dobry den, Tento trojpolovy spinac nie je mozne pouzit, pretoze prudove zatazenie moze byt vyssie ako je max. povolene na tomto spinaci. (uz pri odporovej zatazi ,kde ucinnik = 1).
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Róbert Bodnár Tweet