Niloe zastrcka - schema napojenia |
Meno: Noémi Dátum: 05.10. 2020 Zaradenie: Rôzne |
Dobry den,
Rada by som sa informovala ohladom schemy napajania zastrcky z rady Niloe. Mame od Vas rozne typy zastrciek, a vsetky sa napajaju nasledovne pri pohlade zozadu z lava do prava: N PE L. Pri Niloe na zadnes strane je ale tato schema presne naopak, a to: L PE N.
Napaja sa tato zastrcka inak, ako ostatne?
Dakujem.
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Lucia Brlaiová Dátum: 05.10. 2020 |
Dobrý deň,
pokiaľ je mi známe, na Niloé zásuvkách je vyznačená svorka uzemnenie príslušným piktogramom. Zvyšné dve svorky nemajú označenie, jedine na jednej z nich je vyznačená potrebná dĺžka odblankovaného vodiča pre pripojenie - viď.príloha.
Zásuvky Niloé sa zapájajú tak isto ako aj ostatné zásuvky 2P+T 16A 230V.
Poprípade mi pošlite konkrétne objednávacie číslo zásuvky, ktorú máte a fotku označenia jej svoriek.
Prílohy:
- 764540.png
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na lucia.brlaiova@legrand.sk. Lucia Brlaiová Tweet