Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 028 445 zákazníkov.

- inštalačané kanály DLP

- podlahové krabice a kanály

- sĺpiky a zásuvné bloky

- štrukturovaná kabeláž

- núdzové osvetlenie

- iné

podružné meranie

Meno: Štefan Babik

Dátum: 02.09. 2021

Zaradenie:

Dobrý deň, chcel by som navrhnúť podružné meranie do rozvádzača. Hlavný istič rozvádzača je 125A. Prosím ponúknite mi typ elektromeru /sú potrebné k tomu aj meniče?/

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Daniel Strkula

Dátum: 06.09. 2021

Dobry den,

mame aj elektromery pre priame zapojenie do 125A pod obj.cislom 412075.

Prajem pekny den. 

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624. Daniel Strkula